#0楼
接修一台安川V1000系列0.75KW行车用变频器,送电机器显示OV主回路过电压。测量直流母线电压为545V,稳定正常。但是监控变频器电压值显示为964V。后经检修,去除二次侧电压检测后,送电显示UV主回路欠电压,但是监控变频器电压值仍然显示为964V,觉得很奇怪,百思不得其解。对于此机器过压故障,维修陷入困境,忘高手给予指点,着重检查那块电路。还有就是变频器显示欠压,但监控电压却显示964V该怎么解释