发表于:2012/5/9 11:30:38
#0楼
[B][size=2]我现在有13台横河EJA的绝压变送器不准,量程是绝压0-10KPa的。因为现在没有设备能给负压到-100KPa 所以不能调零。求助各位大侠能给个能判断变送器零点是不是准确的方法。手头有BT200。
