您现在所在的是:

电工技术

回帖:3个,阅读:753 [上一页] [1] [下一页]
650
renwei2000
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:650
注册时间:2012/4/16
发站内信
发表于:2012/5/9 11:30:38
#0楼
[B][size=2]我现在有13台横河EJA的绝压变送器不准,量程是绝压0-10KPa的。因为现在没有设备能给负压到-100KPa 所以不能调零。求助各位大侠能给个能判断变送器零点是不是准确的方法。手头有BT200。表情
9688
Kate
文章数:1123
年度积分:65
历史总积分:9688
注册时间:2002/3/24
发站内信
发表于:2012/5/9 18:20:22
#1楼
现在没有,将来也没有。你认为调零就一定要-100KPa?
人有人意我有我意合得人意恐非我意合得我意恐非人意人意我意恐非天意合得天意自然如意
650
renwei2000
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:650
注册时间:2012/4/16
发站内信
发表于:2012/5/10 13:14:05
#2楼
调零是不是非要-100我真不知道,我是想问各位大哥比喻我现在的管线里面压力是-95KPa  但是我的表显示是-90KPa 我有没有办法给调整过来。 表情
9688
Kate
文章数:1123
年度积分:65
历史总积分:9688
注册时间:2002/3/24
发站内信
发表于:2012/5/12 11:14:39
#3楼
如果你的变送器是线性的,在任意点都能调校,若是非线性的,必须作零调和满调。
看你描述的刻度单位是KPa,想必很粗,就用一台普通的油封旋片真空泵抽空10分钟已经可达绝压0.几Pa,在此调零几可满足使用要求了,有分子泵组则更好。
人有人意我有我意合得人意恐非我意合得我意恐非人意人意我意恐非天意合得天意自然如意

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003