您现在所在的是:

变频器维修

回帖:29个,阅读:9659 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1502
小阳
文章数:95
年度积分:50
历史总积分:1502
注册时间:2009/5/18
发站内信
发表于:2012/5/8 22:55:48
#0楼
在维修绞车时发现该矿电工在电动机进线上并联一只三相电容(电力补偿那种),据说可以提高电压,有道理吗?
10864
viptda2005
文章数:6371
年度积分:50
历史总积分:10864
注册时间:2007/6/13
发站内信
发表于:2012/5/8 23:35:07
#1楼
这个国外的机器也经常用,到底是什么作用还没有研究过呢
8469
陈大围
文章数:738
年度积分:68
历史总积分:8469
注册时间:2010/6/20
发站内信
发表于:2012/5/9 9:10:53
#2楼
消除高次谐波
专心学工控技术,请各位帮忙指教
2927
zsyf
文章数:638
年度积分:50
历史总积分:2927
注册时间:2005/12/16
发站内信
发表于:2012/5/9 15:08:53
#3楼
提升电压我认为有一定的道理。感性并容性即提高了功率因素,功率因素提高即减小了无功电流,减小了无功电流造成的损耗即变相提升了电压(动力线长且不够粗的话可能作用比较明显)。消除高次谐波恐怕有些牵强
43001
YXBK 版主
文章数:19748
年度积分:380
历史总积分:43001
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2012/5/9 15:38:40
#4楼
觉得主要还是提高功率因数,看过一些进口的日光灯里面都有加电容的。
大家一起学习
1433
gimsondeng
文章数:137
年度积分:50
历史总积分:1433
注册时间:2011/11/1
发站内信
发表于:2012/5/9 15:42:23
#5楼
提高无功,电压也会提高。
932
wujin0
文章数:26
年度积分:50
历史总积分:932
注册时间:2010/12/7
发站内信
发表于:2012/5/9 21:47:17
#6楼
减少无功,提高功率因数
739
chao406628458
文章数:111
年度积分:50
历史总积分:739
注册时间:2012/5/4
发站内信
发表于:2012/5/9 22:33:00
#7楼
一般是启动电容   电机刚启动时电压要求高 并个电容加压的
1502
小阳
文章数:95
年度积分:50
历史总积分:1502
注册时间:2009/5/18
发站内信
发表于:2012/5/9 22:46:10
#8楼
那么这个电容该如何选择?不是越大越好吧?
650
1395267515
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:650
注册时间:2012/5/10
发站内信
发表于:2012/5/10 7:25:10
#9楼
该电容的作用是起(就地补偿)的