本人要做一个冗余项目
软件配置:RSLINX CLASSIC 2.57   RSLOGIX 5000 V16.0 (19.01也装了没删,以前以为越高越兼容)
硬件配置:1756-L63/B V16.7(0号槽)   ,  1756-ENBT/A V4.08(1号槽),  1756-RM/B V1.1(2号槽)
 
小弟初学AB,遇到问题可能比较肤浅,望高手不吝赐教。
问题:
1.RSLINX  出现红叉。单独运行rslinx 能找到硬件,长时间运行无问题。但是只要已开启,RSlogix5000
 不到5分钟,RSLINX上模块陆续出现红叉。
2.1756-RM 如何组态。 在RSlogix5000 模块表中找不到该模块。RSLINX中能读出模块名称,但是无论左击右击都没有组态选项啊。
3.下载程序时候报错。“项目已启用 Redundancy。仅当次要版本为 .50 或更高时,controller 版本才支持 Redundancy”  控制器的次要版本已经是7了啊,
是RSLOGIX 5000 的次要版本吗?
4.不知道哪里有中文的LAD或者STL 语言指令说明书。
 
请各位高手指点,。
627
碧水轻波
文章数:40
年度积分:57
历史总积分:627
注册时间:2012/4/9
发站内信
发表于:2012/5/9 11:30:07
#1楼
中文的有啊,AB官网的资料库,那有很多中文资料