本人有一个松下GT30的触摸屏通讯口为RS232的,现想和三菱FX3u的PLC进行配合使用,购买了FX3u-232-BD通讯板后如何接线,望各位大虾帮忙……谢谢……
学无止境就是自动化
86258
ZCMY 版主
文章数:47565
年度积分:777
历史总积分:86258
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2012/5/8 15:17:56
#1楼
松下的GT30 ?
884
lfpanpawoniu
文章数:49
年度积分:50
历史总积分:884
注册时间:2011/7/27
发站内信
发表于:2012/5/16 12:28:07
#2楼
对松下,GT30的
学无止境就是自动化
86258
ZCMY 版主
文章数:47565
年度积分:777
历史总积分:86258
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2012/5/16 13:10:28
#3楼
GT30比较老了,现在是GT32;
232BD上CD与ER短接;
其它的RD接GT上SD;
     SD接GT上RD;
     SG接GT上SG;