发表于:2005/2/19 9:14:00
#0楼
系统配置q01cpu,qj61bt11 cc-link远程io和一个变频器,qb38主基板,qd62 2个,qx42、qy42p各一个。现在出现这样的问题:当变频器速度高于某个值的时候,cpu run灯灭,err灯闪亮,4100错误代码,同时所有的输出没有。只能再送电恢复。相同的系统(一模一样)没有问题,而且出故障的这套plc的变频器速度还是从那套正常的系统传输过来的:正常plc系统DO——中间继电器——出故障的plc系统DI。
现在已经更换了,q61p-a2电源模块,qj61bt11,qy42p,q38b,变频器e540,变频电机0.4kw,故障依旧。
现在已经更换了,q61p-a2电源模块,qj61bt11,qy42p,q38b,变频器e540,变频电机0.4kw,故障依旧。
[此贴子已经被作者于2005-10-21 14:17:22编辑过]