安全栅与一次仪表的配套使用要求:

1. 安全栅应安装在非危险区;安全栅接线
2. 导流条和机壳绝缘,各导流条之间要用线芯截面积4mm²以上的铜导线或电缆线相互连接;
3.  使用前请认真核对安全栅的型号、极性和工作电压;
4.  禁止用兆欧表直接测量安全栅端子之间的绝缘。检查系统线路时,必须断开全部安全栅的接线;
5.  安全栅的本安端和非本安端的接线不允许接错;
6.  一旦安全栅损坏,用户不得自已修复,应及时更换;
7.  本安防爆系统的基本组合条件为:
Uo ≤ Uì        Io  ≤Iì        Co ≥ Cp  +  Cì        Lo ≥ Lp  +  Li
    其中: Uo为最高输出电压;  Io为最大输出电流;  Co为最大负载电容; Lo 为最大负载电感; Uì为一次仪表允许的最高输入电压;  Iì 为一次仪表允许的最大输入电流; Cì  为一次仪表的最大内部等效电容; Li为一次仪表的最大内部等效电感; Cp 为连接导线(或电缆)允许的最大分布电容;  Lp 为连接导线(或电缆)允许的最大分布电感。