下面是网友luckywjl的帖子:
OPN DB100
L 0
LAR1
L   3500
ITD  
RLD   3
+AR1
L DBW [AR1, P#0.0]   //读出DB100.DBW3500
但是当地址>4095后,由于4096的值 RLD 3 后所的值已经大于等于32768
造成AR1中的值错误 (很大的数值)。
所以此时左移3位已经不能获得正确的地址值。
请教各位有什么其它解决方法?谢谢。
下面是我的回帖:程序可以简化为下图中的程序:
L#4500是双字常数,这样就没有4095的限制了。
图
地址指针常数P#4500.0的字节地址为4500,字节内的位地址为0,P#4500.0相当于3500与8的乘积(以位为单位的整数)。RLD  3(左移3位)相当于乘以8。
此帖来自中华工控网工控博客
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=151866&Name=liaochangchu