您现在所在的是:

电工技术

回帖:10个,阅读:1073 [上一页] [1] [2] [下一页]
991
海浪001
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:991
注册时间:2007/11/13
发站内信
发表于:2012/5/6 22:01:01
#0楼
是不是所有的油浸式电力变压器都可以装热电阻
[此贴子已经被jint于2012/5/7 8:57:05编辑过]
991
海浪001
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:991
注册时间:2007/11/13
发站内信
发表于:2012/5/6 22:08:43
#1楼
版主帮帮我
648
爱你的心
文章数:139
年度积分:50
历史总积分:648
注册时间:2012/4/9
发站内信
发表于:2012/5/6 22:09:14
#2楼
请斑竹了~~
www.rczsb.com www.jixiezd.com www.shusongji365.com www.jixiesf.com www.tsjrcz.com www.qihuask.com
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2012/3/16
发站内信
发表于:2012/5/6 22:16:39
#3楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
991
海浪001
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:991
注册时间:2007/11/13
发站内信
发表于:2012/5/6 22:23:15
#4楼
谢谢!
这家用户超载严重,把高压进线的保护拆除,导致变压器油温过高,太危险了。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2012/3/16
发站内信
发表于:2012/5/6 22:40:24
#5楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
991
海浪001
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:991
注册时间:2007/11/13
发站内信
发表于:2012/5/6 22:48:55
#6楼
是的。谢谢你的提醒
991
海浪001
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:991
注册时间:2007/11/13
发站内信
发表于:2012/5/6 22:56:14
#7楼
以下是引用1423483351在2012/5/6 22:40:24的发言:
这个单靠保护是不行的!
首先给变压器再加强制散热,尽量保证运行油温低一点,否则变压器很快短命
b不知道用什么型号的热电阻
650
272517822
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:650
注册时间:2012/5/3
发站内信
发表于:2012/5/7 0:18:09
#8楼
PT100
27588
yanwen0227
文章数:15494
年度积分:72
历史总积分:27588
注册时间:2010/4/22
发站内信
2017国庆活动(三)
晒晒工控小礼品
发表于:2012/5/7 4:51:55
#9楼
可以再变压器的外壳增加一个热电阻,强力降温设施,控制其温度,以达到安全运行目的。