您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:9个,阅读:6922 [上一页] [1] [下一页]
1769
laijianli
文章数:156
年度积分:50
历史总积分:1769
注册时间:2004/7/31
发站内信
发表于:2012/5/5 20:57:42
#0楼
一:问题描述:
     现有2台200KW的水泵,客户要求用一台变频器控制两台水泵。
     用恒压控制,先用变频器启动一台电机,启动完后如水压不够,则停止该台变频器。切换至工频运行,用变频器再启动另一台电机。

    控制方法就是这样,不知道这种控制方式除变频器外,需要加什么东西来实现吗?
  谢谢您的简答、



1769
laijianli
文章数:156
年度积分:50
历史总积分:1769
注册时间:2004/7/31
发站内信
发表于:2012/5/5 21:08:19
#1楼
另外在这种一拖二的控制上需要注意些什么?
2476
飞人
文章数:69
年度积分:50
历史总积分:2476
注册时间:2006/4/29
发站内信
发表于:2012/5/5 22:04:17
#2楼
上一个恒压供水控制器+一块远传压力表。我做过几套,效果很好。
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2012/5/6 15:24:30
#3楼
呵呵,这个已经“模块化”了?那可就方便了。如果是自己搭一个控制系统,有点麻烦。变频器需要编程。有了专用的模块,就是接线的工作量了。方便了。
我是你的朋友
4871
xiongdc8252
文章数:1419
年度积分:50
历史总积分:4871
注册时间:2009/1/25
发站内信
发表于:2012/5/6 23:05:05
#4楼
以下是引用飞人在2012/5/5 22:04:17的发言:
上一个恒压供水控制器+一块远传压力表。我做过几套,效果很好。
613
898610848
文章数:42
年度积分:50
历史总积分:613
注册时间:2012/5/3
发站内信
发表于:2012/5/6 23:06:57
#5楼
是的,使用一个恒压供水控制器就简单多了。
781
wendywsy
文章数:22
年度积分:50
历史总积分:781
注册时间:2011/2/25
发站内信
发表于:2012/5/7 16:36:37
#6楼
自身带有一拖多功能的供水用变频器,可以选用富士或者ABB的变频,直接按照多泵控制的图纸接线就行,除压力表、接触器和继电器以外不用另加设备。但楼主提到的水泵为200KW,如此大功率的水泵在变频切工频的时候会遇到空开跳闸的情况,这是工程上变频切工频最常见的技术难题。
[此贴子已经被作者于2012/5/7 16:37:34编辑过]
1769
laijianli
文章数:156
年度积分:50
历史总积分:1769
注册时间:2004/7/31
发站内信
发表于:2012/5/9 8:45:37
#7楼
如果让电机停下来再切换这样应该也可以吧。
1741
uca333
文章数:162
年度积分:50
历史总积分:1741
注册时间:2008/2/14
发站内信
发表于:2012/5/9 9:15:25
#8楼
我们在做一拖二,不过都是让电机停下来在切工频,估计200kw的直接起不来,有需要可以留言
2213
vinston
文章数:48
年度积分:56
历史总积分:2213
注册时间:2015/11/4
发站内信
发表于:2017/11/15 10:45:05
#9楼
我现在也需要一套变频1托2恒压供水的方案,变频用森兰hope800 一台,恒压控制器用cps646,软启一台,水泵75kw,要带应急软启启动,手动,自动切换,手动必须通过软启。哪位有好的方案可以提供?

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006