您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:25个,阅读:7061 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
14882
zwk34
文章数:1047
年度积分:820
历史总积分:14882
注册时间:2005/12/4
发站内信
发表于:2012/5/7 20:36:10
#10楼
看参数设置是否有人修改过?
10814
viptda2005
文章数:6371
年度积分:50
历史总积分:10814
注册时间:2007/6/13
发站内信
发表于:2012/5/7 21:27:49
#11楼
把启动时间调长点,10S看看行不行
781
wendywsy
文章数:22
年度积分:50
历史总积分:781
注册时间:2011/2/25
发站内信
发表于:2012/5/9 10:20:04
#12楼
延长加速时间;查看一下变频器的控制方式,看看转矩提升量是不是设置高了;变频器没有故障的话,启动电流大除了负载的原因就是转矩提升设定高了。
17124
gf2003129
文章数:10760
年度积分:50
历史总积分:17124
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2012/5/9 17:02:28
#13楼
加速时间改长点!
做什么事贵在坚持!
600
hwl888
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:600
注册时间:2012/4/7
发站内信
发表于:2012/5/12 22:02:54
#14楼
以下是引用1423483351在2012/5/4 16:58:46的发言:
以下是引用kdrjl在2012/5/4 13:50:17的发言:
工频能启动,变频启动过流。那说明:1.变频器坏了;2.参数设置的不对。
  如果是新变频器,应该是参数设定错误,如果是运行正常的,应该是变频器的电流传感器坏了
变频器是新的,没有问题.刚开始我也以为是电流传感器坏了,去了电流传感器也一样,说明没有坏.参数也没有错
恒压供水的参数不会错,加减速时间也没有问题,也试过调到80秒
27516
yanwen0227
文章数:15489
年度积分:0
历史总积分:27516
注册时间:2010/4/22
发站内信
2017国庆活动(三)
晒晒工控小礼品
发表于:2012/5/13 4:29:29
#15楼
建议修改一下相关参数!
1215
526205730
文章数:68
年度积分:50
历史总积分:1215
注册时间:2011/7/7
发站内信
发表于:2012/5/15 15:12:42
#16楼
看看电机绝缘性怎么样
957
想吃汤圆
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:957
注册时间:2006/4/19
发站内信
发表于:2012/5/22 13:36:53
#17楼
多半变频器坏了,否则就没道理了!叫厂家重新发一台试试
666
hgm801230
文章数:2
年度积分:59
历史总积分:666
注册时间:2012/3/25
发站内信
发表于:2012/5/28 12:31:15
#18楼
1 加速时间过短
2 转矩提升设定较大
3 水泵负压反转,启动时直流制动。
4 基准频率小
[此贴子已经被作者于2012/5/28 12:42:19编辑过]
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2012/5/28 21:08:45
#19楼
如果不是潜水泵,一般的离心式的水泵,启动电流不应该大的。因为它的特性是变转矩负载。所以,楼主的问题肯定是什么地方没有搞对。
我是你的朋友

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

109.2007