关于三菱变频器F740的 E.ECT故障,我确实修了好多好多,自己画了图纸,还没有整理成电子的,比较忙,都是国内外朋友发我修的。这个故障是这样的一个走向:CPU先发信号,去ic1--2594使其正常工作,8脚输出5.7V左右的电源,给485通讯IC---LB180.正常后3-5秒再返回CPU检测的。注意几个光耦哦。



三菱的其他系列变频器都会有这个ECTE的故障,按照提意一般都是可以解决的.推荐变频器三菱国际B群.169546937  可以咨询的.
自己拥有公众号:“变频器维修30终结者”   一直播平台:毛工/三菱变频器   拥有小程序:三菱变频器维修、三菱
变频器故障、工控在线总平台 、工控维修总平台、变频器故障、各省市变频器维修等200余个,拥有5000块板
子的维修经验  国内外客户近700家  已破解A500,F500,A700,F700,E700等机型的“报警密码”“运行密码”。精修
过常见机型的所有故障。三菱变频器AX500,V500,A500,F500,A700,F700,AP700的所有故障的正确理解、代码
含义、处理思路、极速维修、轻故障屏蔽等,均已纳入《三菱变频器终结维修法》初稿。培训过维修公司4
家。。。。。。
2946
无锡炎煌电子
文章数:660
年度积分:50
历史总积分:2946
注册时间:2011/5/1
发站内信
发表于:2012/11/1 15:18:49
#1楼
跟正题目,三菱F740主板 E.CTE  的故障,多了一个 G  不好意思。
注册时间:2012/11/13
发站内信
发表于:2012/11/13 16:50:48
#2楼
支持技术帖!
2946
无锡炎煌电子
文章数:660
年度积分:50
历史总积分:2946
注册时间:2011/5/1
发站内信
发表于:2012/12/25 22:06:41
#3楼
很好的一个故障处理过程,可惜遇见这个故障的很少哦,难觅知音啊。
发表于:2015/5/17 16:03:19
#4楼
[size=4]刚刚修了一个杭州物业公司的板子,A700主板 ECTE  故障。  板子略微氧化。


检测没有异常遇见坏,清洗后老化试验,一切ok。


清洗也是一种维修哦。
[/size]
[此贴子已经被作者于2015/5/17 16:04:16编辑过]
注册时间:2015/9/15
发站内信
发表于:2017/3/30 8:17:01
#5楼
毛工,现在不见你上线了,你的群也都加不进去,有个付费的都提示订单问题,现在还有可以加的群吗?94725200