您现在所在的是:

变频器维修

回帖:2个,阅读:1133 [上一页] [1] [下一页]
967
759878898
文章数:47
年度积分:50
历史总积分:967
注册时间:2010/12/28
发站内信
发表于:2012/5/3 7:10:04
#0楼
最近修一台汇川MD320 11KW变频器,故障为模块整流部分炸裂,决定换整块模块FP75R12KE3,换上新模块后,断开主回路供电P,将a316j的16脚与u,v,w短接,启动变频器,测驱动脉冲一切正常。拆除短接线,串接灯泡给模块送电,待机显示正常,启动报err04恒速过电流【变频器输出回路接地或短路】,断模块供电,重新检查,发现应该a316与u,v,w短接不报故障,a316与u或与v或与w接只接一个就不报故障,模块为新换的,主回路不送电测一切正常,送电报故障,问一下老师们问题在哪了?、模块吗?
1310
zhaiguiru
文章数:20
年度积分:50
历史总积分:1310
注册时间:2004/6/23
发站内信
发表于:2018/7/24 11:00:19
#1楼
这是正常的吧
404
54143702
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:404
注册时间:2018/8/1
发站内信
发表于:2018/8/1 10:33:16
#2楼
帮顶,关注学习一下,汇川还是我们的客户。我们供应IGBT模块给汇川

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004