要求:自动时1#阀门开阀,开到位5分钟后关该阀门,关到位后开2#阀门,第二台开到位后6分钟关该阀门,关到位后6小时再开1#阀门......循环进行......自动启动M0.0     停止M0.1  .....1#阀门开到位I0.0,关到位I0.1,开阀Q0.0,关阀Q0.1                   2#阀门开到位I0.2,关到位I0.3,开阀Q0.2,关阀Q0.3              阀门相当于电机正反转  互锁........................                        西门子200                    邮箱339398673@qq.com
905
28413009
文章数:53
年度积分:50
历史总积分:905
注册时间:2011/7/13
发站内信
发表于:2012/4/26 15:34:21
#1楼
不是很麻烦哦呵呵
29730
思南 管理员
文章数:14045
年度积分:57
历史总积分:29730
注册时间:2001/3/12
发站内信
发表于:2012/4/26 15:41:34
#2楼
看你10天前就发了个这个的帖,还没搞定啊?
图
如您对论坛有好的建议或创想,请加大版主微信号:gkong2015
大版主推荐【工控百家谈】微信公众号,业界大拿原创内容分享
895
4257698
文章数:170
年度积分:50
历史总积分:895
注册时间:2012/3/5
发站内信
发表于:2012/4/27 13:10:10
#3楼
学习表情
654
众为自动化
文章数:120
年度积分:50
历史总积分:654
注册时间:2012/3/11
发站内信
发表于:2012/4/27 20:38:21
#4楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1443
chanwing
文章数:53
年度积分:81
历史总积分:1443
注册时间:2008/4/17
发站内信
发表于:2012/5/8 22:02:05
#5楼
不就一些定时吗?
26466
ytleaderplc
文章数:11064
年度积分:1029
历史总积分:26466
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2012/5/9 10:53:56
#6楼
找一些号称免费编程的 呵呵