您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:58个,阅读:14279 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
2599
宝贝塌塌鼻
文章数:780
年度积分:50
历史总积分:2599
注册时间:2004/6/10
发站内信
发表于:2005/2/15 16:07:00
#0楼
求教高手:西门子6ra70直流调速系统故障,开机2分钟后,交流进线630a保险熔断,主空开跳。不知是什么原因?速度给定为plc da输出。


请看后面新贴





[此贴子已经被作者于2005-8-8 10:52:36编辑过]
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2005/2/15 23:00:00
#1楼
请进一步说明你的630A保险是快速熔断器吗?如果是,你检查整流桥的元件了吗?这种现象与电机侧短路有关。
我是你的朋友
2599
宝贝塌塌鼻
文章数:780
年度积分:50
历史总积分:2599
注册时间:2004/6/10
发站内信
发表于:2005/2/16 8:32:00
#2楼
630a快熔,整流桥没有问题,电机没有问题。参数设置和另外一个相同规格的一样。电机已经正常运行过。系统型号:1P6RA7085-6DV62-0
1000
lyg_sjf
文章数:46
年度积分:50
历史总积分:1000
注册时间:2005/2/16
发站内信
发表于:2005/2/16 11:22:00
#3楼
检查负载
检查负载
                海纳百川方成其大,水滴石穿方见其功
2599
宝贝塌塌鼻
文章数:780
年度积分:50
历史总积分:2599
注册时间:2004/6/10
发站内信
发表于:2005/2/16 12:07:00
#4楼
负载也检查了,电机都托开试了
1110
ABABYCARRIER
文章数:177
年度积分:50
历史总积分:1110
注册时间:2004/9/6
发站内信
发表于:2005/2/16 12:29:00
#5楼
帮忙顶一下!
 Email&Msn: songzhiy@gmail.com
喜爱一行,就要有积极的态度去应对。
天道酬勤,磨练的过程就是成长的过程。
澹泊名志,宁静致远,总结一下自己。
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2005/2/16 14:54:00
#6楼
to  宝贝塌塌鼻:可以使用6RA70的功率器件自检功能,在系统的“07”状态下,合闸信号以后,先不进入运行状态,而是先检查6个功率元件,都PASS了吗?


[此贴子已经被作者于2005-2-16 14:55:11编辑过]
我是你的朋友
2599
宝贝塌塌鼻
文章数:780
年度积分:50
历史总积分:2599
注册时间:2004/6/10
发站内信
发表于:2005/2/16 18:18:00
#7楼
马上试一下哦
2599
宝贝塌塌鼻
文章数:780
年度积分:50
历史总积分:2599
注册时间:2004/6/10
发站内信
发表于:2005/2/17 8:31:00
#8楼
任工:是p830吗?通过了。这两次都是交流进线a相的快熔动作,只有一个的。和p160参数设置有关吗。现在设置的是0。p171原来设置是150%改为了100。额定电流设置500a
2599
宝贝塌塌鼻
文章数:780
年度积分:50
历史总积分:2599
注册时间:2004/6/10
发站内信
发表于:2005/2/17 8:33:00
#9楼
电机200kw 440v510a,励磁220v。现在励磁调节到150v。没有更换系统的时候励磁电压设置的是70v。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报