982
zhdyx87
文章数:51
年度积分:50
历史总积分:982
注册时间:2011/2/25
发站内信
发表于:2012/4/21 9:06:32
#0楼
电流表能否串接在三相电机主电路里?
表情表情
[此贴子已经被jint于2012/4/23 8:45:02编辑过]
3417
mat3210
文章数:835
年度积分:50
历史总积分:3417
注册时间:2007/8/7
发站内信
发表于:2012/4/21 9:37:13
#1楼
一般的交流电流表直接串联的话不能大于5A的电流,超出就要加互感器了,除非自己改表头。
982
zhdyx87
文章数:51
年度积分:50
历史总积分:982
注册时间:2011/2/25
发站内信
发表于:2012/4/21 9:46:10
#2楼
谢谢指教!我这个交流表是跟柜来的成品表。
12194
logo1979
文章数:4171
年度积分:56
历史总积分:12194
注册时间:2011/5/1
发站内信
发表于:2012/4/21 9:46:12
#3楼
多少千瓦的电机
982
zhdyx87
文章数:51
年度积分:50
历史总积分:982
注册时间:2011/2/25
发站内信
发表于:2012/4/21 9:49:55
#4楼
11KW双速电机
20557
qlin 版主
文章数:6709
年度积分:50
历史总积分:20557
注册时间:2006/2/20
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2012/4/21 9:52:27
#5楼
表是什么型号的?
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
————
本人技术久已荒置,不便参与技术讨论、更无法答疑,只能一旁看看,偶尔可能提示一下队形、以示存在感……
各位见谅,谢了!   20170501启
3942
未来的种子
文章数:409
年度积分:50
历史总积分:3942
注册时间:2011/4/29
发站内信
发表于:2012/4/21 10:42:59
#6楼
从原理上没问题,但还是觉得不靠谱,最好加个电流互感器。
三人行,必有我师。
12337
智能ABC/Z
文章数:4634
年度积分:50
历史总积分:12337
注册时间:2006/2/11
发站内信
2015春节活动
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2012/4/21 20:17:16
#7楼
只要负载电流在测量范围之内就可以。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
982
zhdyx87
文章数:51
年度积分:50
历史总积分:982
注册时间:2011/2/25
发站内信
发表于:2012/4/22 12:55:14
#8楼
表的型号是42L6.42C3.6L2.6C2     正泰30A
20557
qlin 版主
文章数:6709
年度积分:50
历史总积分:20557
注册时间:2006/2/20
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2012/4/22 17:56:56
#9楼
搜索了一下,有42L6-A“直接接入0.1~50A”的规格;
楼主的是30A,能够满足使用要求,就可以直接接入。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
————
本人技术久已荒置,不便参与技术讨论、更无法答疑,只能一旁看看,偶尔可能提示一下队形、以示存在感……
各位见谅,谢了!   20170501启