发表于:2012/4/20 0:34:18
#0楼
事情的经过: 19日晚上9点的样子我们公司配电房5T全部断电,具当班师傅描述的情况(我是后来才赶去的)
5T断电后,马上到2号低压配电房进行检查,未发现5T低压屏有任何短路现象后,
准备将5T低压侧总断路器进行试验位置合闸时发现5T高压侧已经断电。
然后进入高压室发现5T的真空断路器也跳闸了。
合上之后到2号低配室合5T低压侧总断路器发现该断路器无法合闸
后来仔细检查发现低压侧抽屉柜的智能控制器复位按钮动作 将复位按钮按下之后 该断路器试验位置合闸成功
然后切断5T低压侧所有负载 送出低压侧电源之后逐回路送电 未见任何异常
直到我发帖这会 5T上面工作正常
但小弟一直有所不明白 希望网上各位师傅指点一二
智能控制器型号为ST40-L4
断路器额定电流4000A
故障时间是我们公司用电负荷偏高的时候 但一般在1800-2200A 三相负荷电流差在200A左右
该断路器已经使用6-8年
变压器是户内干式2000KVA
低配室有空调制冷
出现智能控制器复位按钮动作 是因为达到整定值么?或者会是其他原因 2000A的电流相对还是不算大吧,时间关系没看该断路器设定的整定值是多少
在2000A的负荷下总断路器脱扣 会引起该变压器高压侧断路器动作么 原因呢
如果没有短路 没有过负荷的情况下 低压侧断路器自动脱扣还会有哪些原因呢
我之前上班的地方遇到过一例CW1-2000常熟开关厂的 M型智能控制器故障造成断路器一天自动脱扣4、5次的
这次故障是由于低压侧问题导致高压侧动作 还是相反顺序呢
小弟不才 希望各位师傅指点指点 明白其中原因 在此先谢过!
