富士变频器

650
467456172
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:650
注册时间:2012/4/18
发站内信
发表于:2012/4/18 18:36:16
#0楼
富士变频器的直流电压检测,是从哪去信号呢?
14583
chenqing309
文章数:7857
年度积分:50
历史总积分:14583
注册时间:2009/2/22
发站内信
发表于:2012/4/18 21:10:15
#1楼
富士变频器中取的信号
6518
jamsonwo
文章数:962
年度积分:50
历史总积分:6518
注册时间:2010/8/24
发站内信
发表于:2012/4/18 22:10:51
#2楼
P.N极电压电阻分压,7840光藕隔离放大!
3069
766657530
文章数:61
年度积分:53
历史总积分:3069
注册时间:2010/10/31
发站内信
发表于:2012/4/20 21:34:41
#3楼
开关电源附近有个小变压器,电压检测就在那里