1134
west2003
文章数:31
年度积分:50
历史总积分:1134
注册时间:2006/4/12
发站内信
发表于:2012/4/18 12:51:39
#0楼
本人用RSLINX 2.4  组态DF1-1 读取模块
结果出来是黄色的问号。
文字显示“UNrecognized Device” 。
 本人新手,不知道错在哪里。请教各位大侠了。
另外,如有入门中文资料,请发到 ceshi120@163.com
不甚感激。
1134
west2003
文章数:31
年度积分:50
历史总积分:1134
注册时间:2006/4/12
发站内信
发表于:2012/4/18 15:12:11
#1楼
自己查阅资料更新了EDS文件 就OK了。。。。
600
linxin5566
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:600
注册时间:2012/5/14
发站内信
发表于:2012/5/14 10:12:26
#2楼
EDS版本不匹配