电流继电器的整定问题

分享到
1456
wangfb9987
文章数:126
年度积分:50
历史总积分:1456
注册时间:2006/10/7
发站内信
发表于:2012/4/15 21:20:05
#0楼
各位老师,我公司新进了一台10千伏的空压机,定做了一台套启动柜,其中开关柜里有电流继电器需要整定,型号是GL-12和DL-1两种,请问老师应如何整定计算,依据的原理说什么,谢谢!
1456
wangfb9987
文章数:126
年度积分:50
历史总积分:1456
注册时间:2006/10/7
发站内信
发表于:2012/4/15 21:22:17
#1楼
对了,空压机电机功率是1400马力,额定电流是70.5安培。
10814
viptda2005
文章数:6378
年度积分:50
历史总积分:10814
注册时间:2007/6/13
发站内信
发表于:2012/4/15 22:47:50
#2楼
是星三角启动话,主电流继电器设75A,从电流继电器设37A
1456
wangfb9987
文章数:126
年度积分:50
历史总积分:1456
注册时间:2006/10/7
发站内信
发表于:2012/4/15 23:28:38
#3楼
它的过流继电器是带有时间、倍率和电流值三种设定的不是低压的那种