发表于:2012/4/13 9:15:57
#0楼
我们把GPRS用在供水系统,管道大流量数据发送中。UPS用的是三特牌的,因为这个流量计是计量一个供水公司的总供水量,所以对电源的供电不能间断(采用了UPS)。
在使用过程中一直没有停电过,所以也没有发现UPS有什么问题,可是在今年开春后,春雷光过了两次,市电跳闸两次,UPS自动投入两次,动作也正常;可是在UPS供电时流量数据GPRS没有发送,到现场去检查设备工作是正常的,就是没有发送数据状态,当恢复市电供电后GPRS就有发送数据了。
后来我把市电人为的停电后检查系统电源,电压正常(UPS输出交流220V),开关电源输出DC24V正常、就是没有发送数据;一时也找不出什么原因,检查PLC程序没有问题,流量计的转换器工作正常,数据采集也正常。最后还是检查UPS供电电源,发现UPS输出电源的频率不对,用频率表测出达1.9-2.1KHz;所以引起整个系统工作不正常;后来换上另外的UPS就一切正常;我从事电气行业那么多年,象这种情况还是第一次碰到;
