您现在所在的是:

机电一体化

回帖:26个,阅读:1662 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
10298
339402782
文章数:3216
年度积分:56
历史总积分:10298
注册时间:2010/6/2
发站内信
2011国庆活动
发表于:2012/4/12 8:41:57
#20楼
LZ的图不是很清啊,能不能给个清晰一点的图来看看是怎么回事?
3456
1143799064
文章数:1372
年度积分:50
历史总积分:3456
注册时间:2010/10/25
发站内信
发表于:2012/4/12 8:54:54
#21楼
有的时候就是这样,一个小细节很难以发现
22250
liuxd6909
文章数:11875
年度积分:227
历史总积分:22250
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2012/4/13 15:12:07
#22楼
接触不良,电流小时可能不会什么问题,但电流增大时就不保准了。
思想决定高度
1245
809775
文章数:58
年度积分:50
历史总积分:1245
注册时间:2007/10/8
发站内信
发表于:2012/4/13 17:40:15
#23楼
以下是引用339402782在2012/4/12 8:41:57的发言:
LZ的图不是很清啊,能不能给个清晰一点的图来看看是怎么回事?
有反光很难辩细节。

3929
dwbb
文章数:1532
年度积分:50
历史总积分:3929
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2012/4/14 10:56:20
#24楼
欧姆龙的CQM插件也会有时接触不好。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
741
PinkYang
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:741
注册时间:2011/9/13
发站内信
发表于:2012/4/15 21:55:28
#25楼
我也遇到过     人在机器好可以   但一运行10来分钟  就不听使唤了   无奈居然自己好了
2173
蝶舞
文章数:150
年度积分:50
历史总积分:2173
注册时间:2010/1/2
发站内信
发表于:2012/7/23 20:29:47
#26楼
我碰到过这样的问题,买的好像是仿制的欧姆龙中间继电器问题,那个中间继电器在冷态的时候是好的,在用了一会热了就有时会吸不上,机器用了一会继电器就吸不上了,等我去了,机械由于停了一会了,继电器又能吸上了,机器就好了,等我走了,机器用了一会,继电器又热了又吸不上了。来来回回跑了好几趟,才找出问题。