您现在所在的是:

变频器维修

回帖:12个,阅读:13386 [上一页] [1] [2] [下一页]
1016
tsguaiguaiwei
文章数:81
年度积分:50
历史总积分:1016
注册时间:2012/3/30
发站内信
发表于:2012/4/9 19:16:37
#0楼
第一次看见变频器输出波形 不是纯正弦波 是方波 很杂乱的方波   我一直以为变频器输的的是纯正弦波呢 今天亲眼看见很失望 不知道进口的变频器输出的是什么样的波形
4959
无敌小飞龙
文章数:1435
年度积分:50
历史总积分:4959
注册时间:2009/6/30
发站内信
发表于:2012/4/9 19:38:32
#1楼
哈哈 所有的变频器输出的都不是纯正弦波,都是方波,只是接近正弦波。所以你不用失望了 哈哈
12191
logo1979
文章数:4171
年度积分:53
历史总积分:12191
注册时间:2011/5/1
发站内信
发表于:2012/4/9 19:39:19
#2楼
方波组成的正弦波
1016
tsguaiguaiwei
文章数:81
年度积分:50
历史总积分:1016
注册时间:2012/3/30
发站内信
发表于:2012/4/9 20:39:53
#3楼
呵呵 我是第一次看到啊
85724
ZCMY 版主
文章数:47487
年度积分:243
历史总积分:85724
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2012/4/10 8:38:18
#4楼
呵呵;变频电源输出的是纯的正弦波;
19396
xq09181 版主
文章数:3478
年度积分:192
历史总积分:19396
注册时间:2008/5/15
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛贡献奖
2014论坛优秀版主
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/4/13 7:16:37
#5楼
是宽度处于变化之中的方波,所谓PWM波。电机绕组(电感)有平波功能,流经电机绕组的电流波形,就基本上接近正弦波了。
这个方波的频率,其实是载波(可由参数设置),一般为数千赫兹至二十千赫兹以内。载波的宽度变化含有基波(0~50Hz)信息。电感滤掉了载波,也就剩下了基波。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
2824
四十不惑
文章数:401
年度积分:50
历史总积分:2824
注册时间:2009/1/2
发站内信
发表于:2012/4/13 8:03:51
#6楼
以下是引用xq09181在2012/4/13 7:16:37的发言:
注册时间:2005/5/2
发站内信
发表于:2012/4/13 10:10:38
#7楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1016
tsguaiguaiwei
文章数:81
年度积分:50
历史总积分:1016
注册时间:2012/3/30
发站内信
发表于:2012/4/13 19:25:56
#8楼
那台垃圾变频器修上了 不过输出电压最高到270V交流 示波器峰值300多一点 这个和驱动电压有关系吗?光耦驱动电压13.2和-10V
1016
tsguaiguaiwei
文章数:81
年度积分:50
历史总积分:1016
注册时间:2012/3/30
发站内信
发表于:2012/4/13 19:33:03
#9楼
感觉-10V的稳压管不对劲了 因该是-7.5V符合道理吧

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005