中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

变频器维修

抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 变频器维修 → 浏览主题: 求助高手大哥们变频器在关闭操作电源20多分钟后,在打开电机无动作
发表新帖 回复该主题
回帖:2个,阅读:404 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

求助高手大哥们变频器在关闭操作电源20多分钟后,在打开电机无动作

分享到
600
329365650
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:600
注册时间:2012/3/14
发站内信
发表于:2012/4/6 20:23:23
#0楼
紧急求助高手大哥们:
变频器在关闭操作电源20多分钟后,在打开电机无动作,电机指示灯不亮,找了好长时间,毛病没找到,过了一个多小时后,又没事了,(自己好的,谁也没碰)请大哥们帮忙分析分析哪里的问题?  小弟在这里先谢谢了。
[此贴子已经被作者于2012/4/6 20:37:49编辑过]
当我们搬开别人架下的绊脚石时,也许恰恰是在为自己铺路。
4871
xiongdc8252
文章数:1419
年度积分:50
历史总积分:4871
注册时间:2009/1/25
发站内信
发表于:2012/4/6 21:48:21
#1楼
开关电源3842/4边上有一个电容快要挂了,换了它就好了!
600
329365650
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:600
注册时间:2012/3/14
发站内信
发表于:2012/4/7 18:03:04
#2楼
谢谢,马上去看看
当我们搬开别人架下的绊脚石时,也许恰恰是在为自己铺路。