现在写一个程序——CPU型号:CJ2M-CPU13
想用FOR NEXT 指令
但是在写入时出现指令警示,指令显示为红色,
无法编辑
请高手赐教!!!!!
非常感谢~!!!!!

附件
3283
xiangfengcba
文章数:1700
年度积分:50
历史总积分:3283
注册时间:2005/9/30
发站内信
发表于:2012/4/2 13:50:50
#1楼
FOR和NEXT是要一一对应关系的,你这样写肯定不行的呀!
980
dxq02313
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:980
注册时间:2006/10/3
发站内信
发表于:2012/4/2 14:54:31
#2楼
我是成对写的——
可是写完还是这样,
显示红色——
980
dxq02313
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:980
注册时间:2006/10/3
发站内信
发表于:2012/4/2 14:58:09
#3楼
表情表情表情
9620
Kate
文章数:1123
年度积分:68
历史总积分:9620
注册时间:2002/3/24
发站内信
发表于:2012/4/2 17:11:15
#4楼
唉!小日本的貌似都不能这样写,没道理可讲,只有S7-200可以。
人有人意我有我意合得人意恐非我意合得我意恐非人意人意我意恐非天意合得天意自然如意
980
dxq02313
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:980
注册时间:2006/10/3
发站内信
发表于:2012/4/3 15:39:01
#5楼
不会啊,
我原来用三菱的就没问题的,
不知是CJ2M-CPU13这个系列不支持还是什么问题,
6195
zhengchang
文章数:1819
年度积分:81
历史总积分:6195
注册时间:2011/5/6
发站内信
发表于:2012/4/3 16:01:02
#6楼
不能加第一次循环,应该直接与左母线连接,如果第一次执行后要跳过去,,用cjp,jmp,jme
980
dxq02313
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:980
注册时间:2006/10/3
发站内信
发表于:2012/4/3 16:10:38
#7楼
楼上的高手,
麻烦你写个FOR NEXT指令程序截个图,
学习一下,
先谢了!!!!
980
dxq02313
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:980
注册时间:2006/10/3
发站内信
发表于:2012/4/3 16:18:00
#8楼
我按照指令手册上面的写格式写也不行的
附件
6195
zhengchang
文章数:1819
年度积分:81
历史总积分:6195
注册时间:2011/5/6
发站内信
发表于:2012/4/3 16:37:57
#9楼
LD P_First_Cycle
MOV(021) &200 D100
FOR(512) #11
LD P_First_Cycle
+(400) D100 &1 D100
MOV(021) &1 @D100
NEXT(513)