发表于:2012/4/1 8:45:58
#0楼
Network 1 // 网络标题
// 网络注释
LD SM0.1
CALL SBR1
网络2正转
LD I0.0
EU
MOVB 10, VB100
MOVB 16#05, VB101
MOVB 16#30, VB102
MOVB 16#31, VB103
MOVB 16#46, VB104
MOVB 16#41, VB105
MOVB 16#31, VB106
MOVB 16#30, VB107
MOVB 16#32, VB108
MOVB 16#38, VB109
MOVB 16#31, VB110
网络3停止
LD I0.1
EU
MOVB 10, VB100
MOVB 16#05, VB101
MOVB 16#30, VB102
MOVB 16#31, VB103
MOVB 16#46, VB104
MOVB 16#41, VB105
MOVB 16#31, VB106
MOVB 16#30, VB107
MOVB 16#30, VB108
MOVB 16#37, VB109
MOVB 16#46, VB110
网络4写入频率20hz
LD I0.2
EU
MOVB 12, VB100
MOVB 16#05, VB101
MOVB 16#30, VB102
MOVB 16#31, VB103
MOVB 16#45, VB104
MOVB 16#44, VB105
MOVB 16#31, VB106
MOVB 16#30, VB107
MOVB 16#30, VB108
MOVB 16#31, VB109
MOVB 16#04, VB110
MOVB 16#42, VB111
MOVB 16#35, VB112
网络5
LD I0.0
O I0.1
O I0.2
EU
XMT VB100, 0
SBR-1自由口协议 波特率19.2 偶校验
网络1
LD SM0.0
MOVB 16#65, SMB30
大家帮我看看这样写对吗?试了几次变频一点反应都没有。
// 网络注释
LD SM0.1
CALL SBR1
网络2正转
LD I0.0
EU
