#0楼
我有一台鸿宝变频器在运行时没有任何故障,三相电压和电流都是好的。只要一停机要就报GFF故障。我测量了模块也是好的。我是22KW的变频器。我带的是7.5KW的电机.不知道故障在哪.电流检查也是好的.请各位指点.谢谢了.
2019
1260105321
文章数:208
年度积分:50
历史总积分:2019
注册时间:2011/9/26
发站内信
发表于:2012/3/31 21:50:22
#1楼
楼主你好我也有一台鸿宝4千瓦变频器没有说明书如果你有能发一份吗谢
1181
1319186638
文章数:93
年度积分:50
历史总积分:1181
注册时间:2011/9/22
发站内信
发表于:2012/4/1 22:06:18
#2楼
哈哈你好我也在找呀,有了就发给你
19501
xq09181 版主
文章数:3482
年度积分:297
历史总积分:19501
注册时间:2008/5/15
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛贡献奖
2014论坛优秀版主
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/4/3 8:37:54
#3楼
可能是本机GFF故障检测电路的抗干扰处理不好。可在MCU主板的端子排线上套接磁环试一下。