一台德国65年的绕线式电机,转子时串变阻器分五段切出,变阻器是油浸式的,而变阻器对地电阻只有0.2兆,经过检查是油的水份较重,而使电阻值下降,我将变阻器的以吊出经过烤考可是油怎么也烤不干,有什么办法能使它的阻值升高,转子串变阻器对地电阻要多少才行。这台电机是350KW的。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2012/3/16
发站内信
发表于:2012/3/29 9:52:22
#1楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
7336
秀全
文章数:982
年度积分:50
历史总积分:7336
注册时间:2009/3/6
发站内信
发表于:2012/3/29 10:27:42
#2楼
楼主可以把油放了以后开机试车,让电阻发热不就可以了?注意不呢让烧红。
1807
etdssdabb
文章数:295
年度积分:50
历史总积分:1807
注册时间:2010/3/17
发站内信
发表于:2012/3/30 19:21:39
#3楼
谢谢,我已经处理好好了,经过重新处理绝缘就好了,