您现在所在的是:

电工技术

回帖:17个,阅读:3640 [上一页] [1] [2] [下一页]
4735
linyiaolei
文章数:477
年度积分:68
历史总积分:4735
注册时间:2009/9/30
发站内信
发表于:2012/3/28 19:01:25
#0楼
公司有一台控制水泵的电气柜,可是负载线也就是接水泵的电源线,在水泵侧断开,另一侧还接在接触器上,用摇表测水泵端,三相对地导通,可是接上水泵后可以正常使用。请问为什么呢?这样用不会出问题吗?已经用了很长时间了。
804
630111598
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:804
注册时间:2012/3/22
发站内信
发表于:2012/3/28 20:54:59
#1楼
可能是水泵线绝缘下降,用摇表检测0.2欧应该正常使用。
14058
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:50
历史总积分:14058
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2012/3/28 21:30:01
#2楼
公司有一台控制水泵的电气柜,可是负载线也就是接水泵的电源线,在水泵侧断开,另一侧还接在接触器上,用摇表测水泵端,三相对地导通,可是接上水泵后可以正常使用。请问为什么呢?这样用不会出问题吗?已经用了很长时间了。
这很正常,因为你测的是水泵端,用摇表摇要是不导通电机就坏了,建议以后不要用摇表去摇电机,好的能摇坏了。
5563
lj19820422
文章数:1727
年度积分:50
历史总积分:5563
注册时间:2008/6/21
发站内信
发表于:2012/3/28 21:37:42
#3楼
只能说绝缘下降,不能说短路。
3020
1078495214
文章数:176
年度积分:53
历史总积分:3020
注册时间:2010/4/4
发站内信
发表于:2012/3/28 21:43:49
#4楼
表情表情
 节约能源 利国利民
962
zhuy.16800
文章数:93
年度积分:50
历史总积分:962
注册时间:2010/10/1
发站内信
发表于:2012/3/28 21:51:09
#5楼
这只不过是电源线绝缘损坏,造成潜水泵绝缘底,但水泵绕组并没用烧坏,所以水泵能正常使用。
1925
昊深
文章数:317
年度积分:53
历史总积分:1925
注册时间:2010/9/3
发站内信
发表于:2012/3/28 23:40:13
#6楼
1楼和3楼说得对,还有用摇表要注意等级
20557
qlin 版主
文章数:6709
年度积分:50
历史总积分:20557
注册时间:2006/2/20
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2012/3/29 6:06:27
#7楼
如果是检查导线的绝缘电阻,可将导线两端悬空测量(具体数值);
测得结果后,再分析原因。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
————
本人技术久已荒置,不便参与技术讨论、更无法答疑,只能一旁看看,偶尔可能提示一下队形、以示存在感……
各位见谅,谢了!   20170501启
2824
四十不惑
文章数:401
年度积分:50
历史总积分:2824
注册时间:2009/1/2
发站内信
发表于:2012/3/29 7:28:38
#8楼
以下是引用lj19820422在2012/3/28 21:37:42的发言:
只能说绝缘下降,不能说短路。
学习是一种信仰
4735
linyiaolei
文章数:477
年度积分:68
历史总积分:4735
注册时间:2009/9/30
发站内信
发表于:2012/3/29 13:18:26
#9楼
没有接水泵
以下是引用超级大手在2012/3/28 21:30:01的发言:
在没接负载的情况下用摇表量的。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006