地埋铝芯线7根组成25mm2,分别是2.05 2.07 2.06 2.05 2.06 2.05 2.03
我是用千分尺量的是国标线吗?不知道怎样测量请老师傅指点谢谢
5563
lj19820422
文章数:1727
年度积分:50
历史总积分:5563
注册时间:2008/6/21
发站内信
发表于:2012/3/27 22:28:35
#1楼
千分尺能量出来面积?
20557
qlin 版主
文章数:6709
年度积分:50
历史总积分:20557
注册时间:2006/2/20
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2012/3/28 7:08:25
#2楼
量出了单根线的线径,又知道根数,可以计算出总的截面积;比照一下,看是不是25平方的。
测量线径时,选基本没有变形的一段,按正确方法测量即可。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
————
本人技术久已荒置,不便参与技术讨论、更无法答疑,只能一旁看看,偶尔可能提示一下队形、以示存在感……
各位见谅,谢了!   20170501启
43980
YXBK 版主
文章数:20136
年度积分:1359
历史总积分:43980
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2012/3/28 7:41:16
#3楼
以最高2.07来算,1.035*1.035*3.14*7=23.54,如果测量没问题,那就亏方了
大家一起学习
21270
fireray
文章数:3665
年度积分:633
历史总积分:21270
注册时间:2009/7/29
发站内信
发表于:2012/3/28 8:13:19
#4楼
因为铜价的问题,现在的线亏方是肯定的,只是亏多少的问题。
12194
logo1979
文章数:4171
年度积分:56
历史总积分:12194
注册时间:2011/5/1
发站内信
发表于:2012/3/28 15:28:53
#5楼
一般都达不到国标要求的平方数
1925
昊深
文章数:317
年度积分:53
历史总积分:1925
注册时间:2010/9/3
发站内信
发表于:2012/3/28 19:45:17
#6楼
有23.45很好
1614
qdgaoser
文章数:355
年度积分:50
历史总积分:1614
注册时间:2011/11/12
发站内信
发表于:2012/3/29 8:28:59
#7楼
铝线一般都符合标准的,铜线就难说了。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2005/5/2
发站内信
发表于:2012/3/29 9:17:06
#8楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
27588
yanwen0227
文章数:15494
年度积分:72
历史总积分:27588
注册时间:2010/4/22
发站内信
2017国庆活动(三)
晒晒工控小礼品
发表于:2012/3/29 17:17:03
#9楼
以下是引用小笨熊在2012/3/29 9:17:06的发言:
这个:你的线肯定是绞线,还有一个绞合系数,另外还有测量的仪表误差,你这个线属于国标线。