#0楼
一用户新打一水#深30米左右水量充足水泵电机4kw要求不做水处l理及二次供水,直接恒压供水至地上二层生活区。我感觉这样供水成本要高,水泵电机经常会满负荷工作,水质也很难保证,但用户坚持这样做。我用5.5kw变频器为其做了一个恒压供水箱通过远传压力表实现恒压供水成立吗,我没听说过通过井下潜水电泵直接恒压供水的,我没把握,请教一下这方面的朋友。
4232
clj680518
文章数:85
年度积分:203
历史总积分:4232
注册时间:2010/9/27
发站内信
发表于:2012/3/27 16:45:53
#1楼
5.5变频器加一块HD-3000N智能仪表(设定压力上下限,其他同类型仪表也可)可以实现恒压供水,最好加一电磁泄压阀
716
100691023
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:716
注册时间:2011/7/3
发站内信
发表于:2012/3/27 21:27:47
#2楼
地下水供应充足、水泵扬程足够就没问题;功率匹配视用水量和水泵流量而定,能加一水罐更好。
驻马店德中电气为您提供芯片级:变频器维修、触摸屏维修、PLC维修、工控机维修
16
1227934744
文章数:0
年度积分:-170
历史总积分:16
注册时间:2010/12/27
发站内信
发表于:2012/4/5 17:28:24
#3楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
6415
dianzima
文章数:1335
年度积分:50
历史总积分:6415
注册时间:2009/10/16
发站内信
秀秀我的办公桌
发表于:2012/4/5 22:11:56
#4楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
729
xychj0418
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:729
注册时间:2011/10/12
发站内信
发表于:2012/4/6 9:30:40
#5楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2012/4/6 19:14:03
#6楼
关键是水源有足够的压力。其实搞缓冲罐应该是比较好的方案。
我是你的朋友
600
hwl888
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:600
注册时间:2012/4/7
发站内信
发表于:2012/4/7 17:02:48
#7楼
没有问题,只要水量充足。直接恒压供水至地上二层生活区,只要两公斤水压足满了,可以设置2公斤停,1公斤起。
14008
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:44
历史总积分:14008
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2012/4/11 7:30:28
#8楼
运行中发现压力在一公斤以下已经够了,频率在40hz时水压始终保持在一公斤,这时连续工作行吗。我没测电流,估计应在5安左右【4KW】电机。
1062
569315870
文章数:135
年度积分:50
历史总积分:1062
注册时间:2011/5/30
发站内信
发表于:2012/4/11 9:18:53
#9楼
好像不同时间段 水的压力也不同吧 求教