[size=4]我对UPS ECO模式测试,UPS ECO模式主要是:主用旁路给后端负载供电,而逆变器一直处于待机的状态,如旁路电压一旦丢失,则通过静态开关切换至逆变器供电,但在实际测试的过程中,发现ECO模式下,并非节能,反正总功耗增加了,请大虾帮忙分析下。谢谢

测试数据如下:

UPS模式:---变压器低压侧总输入开关功率---UPS输出负载
逆变模式下:----160.9KW-----------139.2KW
ECO模式下:----172.8KW-----------152.4KW

通过以上数据对比,在ECO旁路模式工作下,总输入开关的总功耗反而上升11.9KW,并非真正的节能,请各位帮忙分析;

UPS输出负载类型为:电动机,还有一些机房专用精密空调;
UPS旁路输入相电压为:231V;
UPS逆变器输出相电压为:220V;

难道是因电压导致输出功率的提升,还是与负载的特性的有关系,请大家帮帮我啊。。。

UPS型号: EMERSON 800KVA,
功率因数:0.9,
额定最大输出功率为:720KW,
整流器为12脉冲可控硅整流;[/size]
976
258732296
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:976
注册时间:2006/12/4
发站内信
发表于:2012/3/26 14:01:14
#1楼
有高手吗?帮我分析下。