#0楼
附件:
[本地下载]
各位师傅,我想编下设备运行时间,s7 200的软件  如上附件 现在每次运行到小时那栏,到24的时候应该天数进1的 ,再小时归零的,但是试了好久,它都是直接归零了,不进1,怎么回事啊 我哪步做错了,还是和扫描时间有关系?
9688
Kate
文章数:1123
年度积分:65
历史总积分:9688
注册时间:2002/3/24
发站内信
发表于:2012/3/26 16:44:11
#1楼
主程序里月和年的变量结构搞错了。
人有人意我有我意合得人意恐非我意合得我意恐非人意人意我意恐非天意合得天意自然如意
649
xadwangyang
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:649
注册时间:2011/6/20
发站内信
发表于:2012/3/26 17:21:00
#2楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
961
烧星卫
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:961
注册时间:2006/12/10
发站内信
发表于:2012/3/26 20:10:24
#3楼
用step7-5.4家加载程序时,显示使用windows资源管理器的工具来更改项目或库,用