当对射式关电开关 i0.0有输入时   q0.0延时有输出
当对射式关电开关i0.0两分钟之内一直没有感应到物体  q0.0 立刻停止输出  求各位指点
879
renlu1234565
文章数:34
年度积分:50
历史总积分:879
注册时间:2011/9/18
发站内信
发表于:2012/3/22 18:10:17
#1楼
大家帮下忙嘛   我的作业啊
6899
asd3971
文章数:1770
年度积分:55
历史总积分:6899
注册时间:2005/6/20
发站内信
发表于:2012/3/22 20:39:52
#2楼
LD     SM0.1
R      M0.0, 7                     //上电初始
LD     I0.0                        //信号保持
S      M0.0, 1
LD     M0.0                        //延时10秒q0.0输出
TON    T37, 100
A      T37
=      Q0.0
LDN    I0.0
TON    T38, 120                    //无信号12秒切断输出
A      T38
R      M0.0, 1
stop
879
renlu1234565
文章数:34
年度积分:50
历史总积分:879
注册时间:2011/9/18
发站内信
发表于:2012/3/22 22:56:42
#3楼
谢谢  。。。
17578
ahljj
文章数:3386
年度积分:50
历史总积分:17578
注册时间:2002/3/23
发站内信
发表于:2012/3/23 16:47:15
#4楼
看看....