有3个fx2n-64mr进行组网,想利用fx2n-16ccl-m和fx2n-32ccl模块进行cclink组网,想请问:
1. 这样组网,主站和从站之间最大距离是多少米?
2. 软件配置怎么配置?
3.哪位高手有例程可以参考一下么?
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2012/3/21 21:41:16
#1楼
最远距离1200米
配置用程序写,这个模块的手册中有程序例子
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
85326
ZCMY 版主
文章数:47405
年度积分:1385
历史总积分:85326
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2012/3/22 8:43:26
#2楼
最大1200M。与设的传输速率有关;
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2012/3/16
发站内信
发表于:2012/3/22 9:24:38
#3楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
85326
ZCMY 版主
文章数:47405
年度积分:1385
历史总积分:85326
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2012/3/22 10:23:29
#4楼
呵呵;楼主说要输出脉冲了吗?
真的要FX2N的定位模块型号也有的;
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2012/3/22 12:39:04
#5楼
简单点的用485通讯也可以,FX2N-485-BD通讯板,距离50米
发表于:2012/3/22 13:50:24
#6楼
一个16CCL加二个32CCL,可是要不少银子的;