您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:8个,阅读:5626 [上一页] [1] [下一页]
782
liulei84
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:782
注册时间:2011/2/15
发站内信
发表于:2012/3/21 15:10:44
#0楼
使用台达VFD-M系列变频器出现的情况:运行过程中经常停止输出一段时间(频率信号和运转命令正常),但是没有任何报警,过后又正常输出。
小弟的变频器是这样设置的:启动命令为外部端子,直接短接,所以我的变频器是上电启动的;运转频率命令是外部电流信号ACI,同时设置ACI断线处理为以最后频率运转,这样设置是因为我的电流输出模块是一路电流输出控制5台变频器的(使用电子开关切换)。正常运行中,在电流信号输出到1号变频器端子时,1号变频器会发生很小的不大于2hz的输出变化然后稳定,电流信号输出到其他变频器时1号变频器的输出保持不变;但有时会出现的情况是电流信号输出到1号变频器时变频器忽然开始减速直到输出0hz,信号切换走时输出一直保持为0,该过程中一直没有报警,我注意查看了这时候的启动灯是亮的,而且给定频率信号F也是正常的,实在不知道是什么问题。但是当下次电流信号来的时候又能恢复输出,如此经常出现状况,焦头烂额下无奈求助,请各位多多帮忙啊
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2012/3/16
发站内信
发表于:2012/3/21 16:19:12
#1楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
27516
yanwen0227
文章数:15489
年度积分:0
历史总积分:27516
注册时间:2010/4/22
发站内信
2017国庆活动(三)
晒晒工控小礼品
发表于:2012/3/21 16:21:54
#2楼
检查一下线路是首选的办法,不要急于检查变频器本身!
85321
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1380
历史总积分:85321
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2012/3/21 16:35:23
#3楼
呵呵;最好不要把运行信号短接,这个对变频器的使用寿命有较大的影响;
782
liulei84
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:782
注册时间:2011/2/15
发站内信
发表于:2012/3/22 14:42:49
#4楼
经测试发现DA电流输出模块在变频器启动输出的时候被复位,于是输出归零;但若变频器不接电机则启动输出也不会影响DA电流输出模块,这是怎么个情况 算是信号的问题还是变频器本身的问题?》
4309
carl
文章数:228
年度积分:53
历史总积分:4309
注册时间:2004/6/7
发站内信
发表于:2012/3/22 17:26:57
#5楼
5个变频器都设置一样?那和旁边的一个换换位置情况如何呢?电子切换开关你确信没问题?如果没问题的话,将这个变频器的位置移动一下试试看,可以考虑干扰的影响。
782
liulei84
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:782
注册时间:2011/2/15
发站内信
发表于:2012/4/5 11:08:15
#6楼
应该是干扰的影响,现场的应用比在公司好一点,信号只是偶尔被复位,但即是这样也严重影响使用了,所以我把现场改为485信号调速的办法,结果5台变频器居然不能同时用485;情况是这样的:其中四台可以正常用485调速,另外一台只有在其他四台关闭(断电)的情况下才能用,台达官方的技术支持也没给俺说出个所以然来,最后只能是4个485加一个电流信号这么用了,先把现场治好了,原因慢慢找吧,愁
739
550557091
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:739
注册时间:2010/5/30
发站内信
发表于:2012/6/20 10:57:29
#7楼
受益了
2608
1053287355
文章数:661
年度积分:50
历史总积分:2608
注册时间:2013/4/14
发站内信
发表于:2016/6/14 14:21:15
#8楼
台达M系列自动停机已成了通病,我家还有几台,实在不敢恭维M系列的稳定性

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005