发表于:2012/3/21 15:10:44
#0楼
使用台达VFD-M系列变频器出现的情况:运行过程中经常停止输出一段时间(频率信号和运转命令正常),但是没有任何报警,过后又正常输出。
小弟的变频器是这样设置的:启动命令为外部端子,直接短接,所以我的变频器是上电启动的;运转频率命令是外部电流信号ACI,同时设置ACI断线处理为以最后频率运转,这样设置是因为我的电流输出模块是一路电流输出控制5台变频器的(使用电子开关切换)。正常运行中,在电流信号输出到1号变频器端子时,1号变频器会发生很小的不大于2hz的输出变化然后稳定,电流信号输出到其他变频器时1号变频器的输出保持不变;但有时会出现的情况是电流信号输出到1号变频器时变频器忽然开始减速直到输出0hz,信号切换走时输出一直保持为0,该过程中一直没有报警,我注意查看了这时候的启动灯是亮的,而且给定频率信号F也是正常的,实在不知道是什么问题。但是当下次电流信号来的时候又能恢复输出,如此经常出现状况,焦头烂额下无奈求助,请各位多多帮忙啊
