各位同仁好
我们这里有台18m的铣床,出现个问题是:我们做模具加工的,在加工过程中如出现伺服报警,断电重启后,原先 建立的坐标系就丢失,就需要重新建立。这个是什么原因呀?有另一台相同的床子就没有这个毛病!!
请大家讨论是哪方面有问题??
2488
yult
文章数:298
年度积分:61
历史总积分:2488
注册时间:2006/4/27
发站内信
发表于:2012/3/23 20:55:03
#1楼
表情表情
603
mafan2033
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:603
注册时间:2012/3/20
发站内信
发表于:2012/4/12 3:33:55
#2楼
看下编码器问题,是不是电池没电?
还有伺服报警是什么?
2488
yult
文章数:298
年度积分:61
历史总积分:2488
注册时间:2006/4/27
发站内信
发表于:2012/4/12 20:26:40
#3楼
不是电池的原因,电池没电会报警的。