发表于:2012/3/16 23:43:23
#0楼
[size=4][size=3][size=4]最近给一台设备安装文本显示器,文本显示器是步科MD204L型的,采购人员没有按给的型号配编程线,给了根25针对9孔的数据线让试用一下,当时文本上就显示“正在通讯……”,遂换一台文本再试依旧,便认定提供的数据线无效,让他们按型号重新购买编程线。几天后终于把编程线买回来了,型号是USB-MD204,连上电脑,装好驱动,把U盘上准备好的程序用TP200V4.7.14软件编写好的图像文件下载至文本,当时在软件上选择了PLC的型号是三菱FX1S,(因为该软件三菱PLC只有FX1S、FX3U二个选项),当我把该文本显示器与三菱FX1N PLC联机后,文本显示器上又显示“正在通讯……”,当时怀疑通讯线可能有问题,便把它接到另一台正常运行中的同型号的“文本显示器——PLC”,上,能正常通讯,证明通讯线正常。再次检查文本显示器的通讯设置:波特率9600,数据位7位,停止:位1位,检验位:偶校验;选项(通讯协议):232。认为正常。PLC设置其波特率为9.6K。后来把软件改为TP200V4.7.12其PLC型号可选为FX2N,并且把文本显示器和PLC各编了一个最简单的程序,试机依然是显示“正在通讯……“,把另一台文本显示器拿来试也是一样。跟供应商联系,说是端口坏了,可怎样才能证明是端口坏了呢?
哪位朋友能提供好的办法让我解开这个级。[/size][/size][/size]
哪位朋友能提供好的办法让我解开这个级。[/size][/size][/size]