您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:9个,阅读:559 [上一页] [1] [下一页]
921
yellowheng
文章数:25
年度积分:50
历史总积分:921
注册时间:2011/3/7
发站内信
发表于:2012/3/16 13:47:37
#0楼
PLC是西门子200 cup是224xp,今天下载了下面的程序进去,运行后就不能用V4.0 STEP 7 MicroWIN SP6监控PLC了,请问大家这是为什么?查资料又不知道去哪查,超级郁闷!!!!!!
网络1
LD   SM0.1
MOVB  9 SMB30
MOVB 20 VB200
ATCH 0 23
ATCH 1 9
ENI

网络2
LD I0.1
EU
RCV VB200 0

中断服务程序0
LD SM0.0
XMT VB200 0

中断服务程序1
LD SM0.0
= Q0.1

936
yu_jingjian
文章数:43
年度积分:50
历史总积分:936
注册时间:2010/8/25
发站内信
发表于:2012/3/16 15:25:12
#1楼
把拨号开关拨到stop位置,你这样启用了自由口通讯协议,不支持上下载的
921
yellowheng
文章数:25
年度积分:50
历史总积分:921
注册时间:2011/3/7
发站内信
发表于:2012/3/16 20:32:05
#2楼
哦,原来是这样。谢谢!
3979
dwbb
文章数:1531
年度积分:50
历史总积分:3979
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2012/3/17 11:16:20
#3楼
cup是224xp   有2个通信口的,你只定义了端口0通信类型,你可以用端口1监控的。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2012/3/16
发站内信
发表于:2012/3/17 12:22:35
#4楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
4315
mkn377
文章数:821
年度积分:50
历史总积分:4315
注册时间:2011/7/31
发站内信
发表于:2012/3/17 13:18:15
#5楼
学习
3472
dixinke
文章数:1062
年度积分:50
历史总积分:3472
注册时间:2004/9/9
发站内信
发表于:2012/3/17 20:25:12
#6楼
再告诉你一点,SMB2
921
yellowheng
文章数:25
年度积分:50
历史总积分:921
注册时间:2011/3/7
发站内信
发表于:2012/3/18 19:09:47
#7楼
呵呵我是新手什么都不懂让您见笑了。。。
3333
xiangfengcba
文章数:1700
年度积分:50
历史总积分:3333
注册时间:2005/9/30
发站内信
发表于:2012/3/18 22:09:39
#8楼
把拨号开关拨到stop位置,你这样启用了自由口通讯协议,不支持上下载的说得有理
19680
fuhuafeng72
文章数:5601
年度积分:118
历史总积分:19680
注册时间:2011/11/21
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2014逛工博
发表于:2012/3/19 8:51:24
#9楼
通讯协议改了,当然不能通讯,经常有这事发生