对于众多的PLC初学者而言,大家都会深深的记住师傅的一句话:急停按钮常闭点接入PLC。没错的,但是有的时候大家在调试设备的时候会发现如果将急停按钮旋开设备不会有输出,拍急停之后就正常了,这与我们的期望恰好相反,这是为什么呢?
急停按钮常闭点接如是在特定情况下的,即急停点作为复位信号接入PLC相关指令的时候是常闭点接入。例如西门子指令当中的RS触发器指令,我们常常使用急停点作为复位信号之一。大家可以考虑一下,硬件按钮的红色端(就是常闭点)接入了PLC的DI,在PLC的梯形图当中我们也用的常闭点。那么我们在系统上电的时候PLC的急停DI点就会得电,那么对于梯形图逻辑而言常闭点就会断开,这样我们就隔离了复位信号。当我们需要急停的时候,拍急停按钮,物理上的常闭点就会打开,梯形图逻辑上打开的常闭点就会重新闭合,这样我们就将复位信号接入了相关指令。这样说来可能比较复杂,总结起来就是当逻辑上的急停点需要从逻辑母线接入PLC的时候我们在逻辑上采用常闭点(这也只是大多数情况,具体问题具体分析)。
那么还有一种情况就是物理上的急停按钮常闭点接入PLC的DI点,梯形图逻辑上的急停点采用常开点接入。这种情况常用于屏蔽信号。试思考一下,当物理上的常闭点接入PLC的DI时,系统上电之后DI得电,逻辑上的常开点就应该闭合,这样信号流就可以通过相关逻辑行。当我们需要急停动作时候,拍急停按钮分断相关电路,物理上的急停点失电,逻辑上的敞开点就维持常开,这样我们就分断了相关信号,可以屏蔽掉急停点之后的信号流。也就是说当我们在逻辑行当中需要使用急停按钮或其他分断类按钮的时候逻辑上需要常开点接入PLC(这也只是大多数情况,具体问题具体分析)。
这就是急停按钮的两种接法(包括其他分断类或复位类按钮),有的朋友会问急停按钮物理上的常开点为什么不用?这就涉及到保护类器件的使用方法了。保护类器件例如急停按钮,停止按钮,限位传感器等都是对系统起保护作用的。这类器件一旦发生问题就会对系统造成不利影响。大家试思考一下,以急停按钮为例,他一旦发生故障,那么他的常闭点断开更容易些还是常开点闭合更容易些呢?当然是前者,所以此类器件一旦故障就会使系统停止,这样就可以提醒工程师进行相关检查。对于限位传感器等器件一旦发生故障也会使常闭点断开,同样可以提醒PLC工程师检修。
[此贴子已经被jint于2012/3/12 9:42:14编辑过]
此帖来自中华工控网工控博客
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=149991&Name=liliangvs
14583
chenqing309
文章数:7857
年度积分:50
历史总积分:14583
注册时间:2009/2/22
发站内信
发表于:2012/3/11 11:32:45
#1楼
一般急停都用的较少如用常开万一触点接触不良就麻烦了,用常闭安全
44093
YXBK 版主
文章数:20201
年度积分:1472
历史总积分:44093
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2012/3/11 11:44:05
#2楼
有道理
大家一起学习
17578
ahljj
文章数:3386
年度积分:50
历史总积分:17578
注册时间:2002/3/23
发站内信
发表于:2012/3/11 11:57:33
#3楼
有道理
650
776085169
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:650
注册时间:2012/3/5
发站内信
发表于:2012/3/11 12:16:48
#4楼
21632
hwl123
文章数:5851
年度积分:536
历史总积分:21632
注册时间:2008/6/29
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
2011国庆活动
发表于:2012/3/11 12:39:19
#5楼
以下是引用chenqing309在2012/3/11 11:32:45的发言:
一般急停都用的较少如用常开万一触点接触不良就麻烦了,用常闭安全
1877
JYZJP
文章数:152
年度积分:50
历史总积分:1877
注册时间:2008/3/5
发站内信
发表于:2012/3/11 13:48:38
#6楼
一般我都是急停按钮不通过PLC,直接或者驱动继电器后串在PLC输出端公共电源上,防止PLC硬件故障导致安全事故
2014
xtjlc101
文章数:212
年度积分:50
历史总积分:2014
注册时间:2010/4/20
发站内信
发表于:2012/3/11 16:14:26
#7楼
以下是引用JYZJP在2012/3/11 13:48:38的发言:
一般我都是急停按钮不通过PLC,直接或者驱动继电器后串在PLC输出端公共电源上,防止PLC硬件故障导致安全事故

这个方法我看到过,直接断掉接触器电源.........
2894
991808412
文章数:864
年度积分:50
历史总积分:2894
注册时间:2012/2/22
发站内信
发表于:2012/3/12 7:45:36
#8楼
就是说如果将急停按钮以常闭接入的话,在梯形图中就用常闭的继电器来表示;如果以常开的形式接入的话,在梯形图中就以常开的继电器表示。   是这个意思吗?楼主
19696
fuhuafeng72
文章数:5605
年度积分:134
历史总积分:19696
注册时间:2011/11/21
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2014逛工博
发表于:2012/3/12 7:53:30
#9楼
以下是引用JYZJP在2012/3/11 13:48:38的发言:
一般我都是急停按钮不通过PLC,直接或者驱动继电器后串在PLC输出端公共电源上,防止PLC硬件故障导致安全事故
这个方法我也用过