发表于:2005/1/26 23:32:00
#0楼
我用朋友的C200H LK201,C200H CPU01与电脑始终不能连接。
1.软件用CXP3.0,98系统,连线用万用表测量确定无误。
2.工具-选项-PLC已将PLC类型设为C200H,CPU设为CPU01.
3.PLC-自动在线后,显示对话框中的PC始终为:CS/CJ系列,数秒钟后显示无法连接至PLC。
4.通讯端口COM1 COM2都已反复试验。
5.C200H-LK201的设置如下:sw1-sw4设为0052,模块后面的DIP3打到ON的位置,CTS打到0V。
6.C200H-LK201正面有一贴纸是LK201-V1,侧面又是写着C200H-LK201.
请教各位我还要怎样做才能连上PLC?谢谢!!
[此贴子已经被作者于2005-1-26 23:32:48编辑过]