您现在所在的是:

电工技术

回帖:5个,阅读:589 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

电缆损耗的问题

650
低调的帅哥
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:650
注册时间:2012/3/5
发站内信
发表于:2012/3/5 9:26:29
#0楼
负载:400KW加热炉(额定电压380V)
电缆:3根240铝电缆
变压器至负载距离:150米
800KVA变压器还有其他负载,不想移动变压器了。。。但不知道如果直接用铝电缆带加热炉的话是否可行,电缆损耗有多少
求各位高手指点。
5149
小笑笑
文章数:782
年度积分:50
历史总积分:5149
注册时间:2008/11/14
发站内信
发表于:2012/3/5 13:59:34
#1楼
是三根240并联吧,400KW电炉额定电流约在600A左右,如果单根的话只能过320-400A(环境温度不一样载流量不一样)。三根并联每相线中线损约为26KW
2445
chency_2008
文章数:1057
年度积分:50
历史总积分:2445
注册时间:2012/3/1
发站内信
发表于:2012/3/5 16:26:21
#2楼
三根铝芯电缆并联使用!
650
低调的帅哥
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:650
注册时间:2012/3/5
发站内信
发表于:2012/3/5 17:19:59
#3楼
谢谢指导。
确实是3根并联使用。能不能告诉我具体的计算方法。现将我的计算方法发一下,请指点。R=ρ*L/S=0.029*150/240=0.018
U=RI=0.018*600=10.8
P=UI=10.8*600=6.48KW
也就是说单根线损应该是6.48KW。3根总线损应该是6.48*3=19.44KW。
压降应该是不到3%的样子,应该可以满足电炉使用。
我现在主要考虑的就是要不要移动变压器,因为电炉的位置是固定的,如果可以满足使用条件的话就直接用铝电缆带负荷,满足不了的话就要移变压器了。。。
请大家帮忙。
27588
yanwen0227
文章数:15494
年度积分:72
历史总积分:27588
注册时间:2010/4/22
发站内信
2017国庆活动(三)
晒晒工控小礼品
发表于:2012/3/6 11:30:17
#4楼
借鉴了,以后在施工设计的时候应该注意重负载了!
5149
小笑笑
文章数:782
年度积分:50
历史总积分:5149
注册时间:2008/11/14
发站内信
发表于:2012/3/7 9:17:32
#5楼
以下是引用低调的帅哥在2012/3/5 17:19:59的发言:
确实是3根并联使用。你算的对,我看错手册行了,我是查手册计算的,重新计算:240线50度时的有效电阻为0.1446欧/公里,换算至150米时为0.02169欧,三根并联等效电阻为0.02169/3=0.007225欧。线损=I*I*R=600*600*0.007225=2.6KW,三相总线损为2.6*3=7.8KW
可以不用移动变压器

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004