您现在所在的是:

嵌入式系统

回帖:3个,阅读:1679 [上一页] [1] [下一页]
913
艾枫
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:913
注册时间:2005/1/25
发站内信
发表于:2005/1/26 18:05:00
#0楼
我单位有一个泵站,内有两台电机,每台30KW,平时一台运行一台备用,运行时实测电流为56安培,按此计算每月电量不超过700度,可电业局的电度表显示电量为800~1000左右,我们怀疑表有问题,找到电业局人员来实测电流与我们测的值相同,可他们计算时却按76A计算的,这样计算的数值与表显示值相同,为什么如此计算?(我们的泵站有一台专用变压器,但表是从变压器的下口取的。表下口只接有我泵站的设备。)
2899
渡边的秋叶
文章数:586
年度积分:50
历史总积分:2899
注册时间:2004/11/8
发站内信
发表于:2005/1/27 9:28:00
#1楼
供电局的收费有它自己的计量和计算办法,不仅要看有功电表的读数,还要看变压器的运行情况,既实际运行的功率和变压器的总功率的比例,使用率的高低,还要收取变压器的损耗。因此,即使你每月使用的10000度,但如果你的变压器选取不合理,有可能每月叫15000度的电费。[我是初学者]
1334
kude
文章数:193
年度积分:50
历史总积分:1334
注册时间:2003/12/5
发站内信
发表于:2005/1/27 16:16:00
#2楼
同意二楼的说法
呵呵~,要是变压器选取不合理,功率因数达不到电力局规定值时还要被罚款呢!!!!
PLC资料网(www.plcclub.com)——致力于为工控同行提供免费的PLC资料。
902
brightly
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:902
注册时间:2005/1/27
发站内信
发表于:2005/1/27 16:57:00
#3楼
可以用增加同步电机的办法来提高功率因数。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004