直流回路压降大造成负载电压低,应该如何解决?
距离无法改变,只能增大线径吗?
[此贴子已经被作者于2012/3/3 16:21:34编辑过]
19684
fuhuafeng72
文章数:5602
年度积分:122
历史总积分:19684
注册时间:2011/11/21
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2014逛工博
发表于:2012/3/3 16:47:30
#1楼
能不能提高电压?改用导电率更高的材料
凯成、日发、攀峰龙带式帘子线倍捻机、直捻机电控系统维修改造。
653
gxhzhw
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:653
注册时间:2012/3/3
发站内信
发表于:2012/3/3 17:15:09
#2楼
蓄电池放电的时候无法提高电压,都已经用2*185MM2的铜导线了
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2005/5/2
发站内信
发表于:2012/3/3 18:46:55
#3楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
653
gxhzhw
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:653
注册时间:2012/3/3
发站内信
发表于:2012/3/3 20:29:35
#4楼
电流200A左右,大概有60米-70米。没办法用铜排