您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:11个,阅读:5706 [上一页] [1] [2] [下一页]
2638
qianjiansong
文章数:287
年度积分:50
历史总积分:2638
注册时间:2008/8/16
发站内信
发表于:2012/3/3 10:50:05
#0楼

我的上位机控制器里面要设置的Modbus地址是4*****,但是我的温控器里面的Modbus地址为4700H,4702H,怎么通讯呀?
1108
zhgkwfxs
文章数:160
年度积分:50
历史总积分:1108
注册时间:2010/7/13
发站内信
发表于:2012/3/3 11:04:47
#1楼
真如你说,联系仪表厂家
5659
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:62
历史总积分:5659
注册时间:2008/6/9
发站内信
发表于:2012/3/3 16:15:38
#2楼
这不正好吗
2638
qianjiansong
文章数:287
年度积分:50
历史总积分:2638
注册时间:2008/8/16
发站内信
发表于:2012/3/3 16:33:42
#3楼
控制器里面要设置的地址有6位,如401573,但是看到台达的温控器里面的数据地址为4700H、4701H、4702H...等等,根本就输入不进控制寄存器里面,两个格式不一样啊
17578
ahljj
文章数:3386
年度积分:50
历史总积分:17578
注册时间:2002/3/23
发站内信
发表于:2012/3/3 16:47:42
#4楼
学习了。
15129
风之力 版主
文章数:6443
年度积分:50
历史总积分:15129
注册时间:2005/6/20
发站内信
2015论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2012/3/3 18:56:19
#5楼
以下是引用qianjiansong在2012/3/3 16:33:42的发言:
控制器里面要设置的地址有6位,如401573,但是看到台达的温控器里面的数据地址为4700H、4701H、4702H...等等,根本就输入不进控制寄存器里面,两个格式不一样啊
16进制转换为十进制输入即可。
Nothing is difficult in the world if you dare to climb.
Come on .Just work hard and enjoy yourself!
1515
hehong
文章数:64
年度积分:50
历史总积分:1515
注册时间:2004/7/12
发站内信
发表于:2012/3/3 19:31:18
#6楼
4700H的MODBUS地址是418177,其余以此类推。
2638
qianjiansong
文章数:287
年度积分:50
历史总积分:2638
注册时间:2008/8/16
发站内信
发表于:2012/3/5 13:22:56
#7楼
以下是引用hehong在2012/3/3 19:31:18的发言:
4700H的MODBUS地址是418177,其余以此类推。
我有个疑问就是4700H转为十进制不是18176,怎么会变为418177呢?
3333
xiangfengcba
文章数:1700
年度积分:50
历史总积分:3333
注册时间:2005/9/30
发站内信
发表于:2012/3/5 16:18:53
#8楼
控制器里面要设置的地址有6位,如401573,但是看到台达的温控器里面的数据地址为4700H、4701H、4702H...等等,根本就输入不进控制寄存器里面,两个格式不一样啊
1515
hehong
文章数:64
年度积分:50
历史总积分:1515
注册时间:2004/7/12
发站内信
发表于:2012/3/5 17:15:39
#9楼
以下是引用qianjiansong在2012/3/5 13:22:56的发言:
以下是引用hehong在2012/3/3 19:31:18的发言:
4700H的MODBUS地址是418177,其余以此类推。
我有个疑问就是4700H转为十进制不是18176,怎么会变为418177呢?
MODBUS地址从400001开始,没有400000