您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:16个,阅读:1172 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

三菱 顺序启动求助

721
wuxiaojia2
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:721
注册时间:2011/10/11
发站内信
发表于:2012/3/1 18:58:13
#0楼
大家好,求一个顺序启动的梯形图。要求x000为启动按钮,每按一次启动一个电机,x001为停止按钮,每按一次关闭序号最大的电机,也就是顺序启动,逆序停止呢。谢谢大家了哦。
37240
cvlsam 版主
文章数:12401
年度积分:1592
历史总积分:37240
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2012/3/1 19:28:28
#1楼
这道题的难度在于:到底有多少台电机需要启动。

只不过一个双向计数器+比较计数器值而已。不过在不知道台数的情况下,会比较难处理。
721
wuxiaojia2
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:721
注册时间:2011/10/11
发站内信
发表于:2012/3/1 20:07:23
#2楼
多谢楼上的朋友啊,一共5台电机呢。机器是FX-1N.



[此贴子已经被作者于2012/3/1 20:13:45编辑过]
1153
zudashuang
文章数:103
年度积分:50
历史总积分:1153
注册时间:2005/4/1
发站内信
发表于:2012/3/1 22:26:39
#3楼
直观程序,。互锁自己加
附件:
[本地下载]
1109
xuejinyou
文章数:111
年度积分:50
历史总积分:1109
注册时间:2011/6/1
发站内信
发表于:2012/3/2 14:30:16
#4楼
xiexie表情
1109
xuejinyou
文章数:111
年度积分:50
历史总积分:1109
注册时间:2011/6/1
发站内信
发表于:2012/3/2 14:46:57
#5楼
关注中 有没有简介一点的呢
1109
xuejinyou
文章数:111
年度积分:50
历史总积分:1109
注册时间:2011/6/1
发站内信
发表于:2012/3/2 16:31:19
#6楼
用计数器加时间比较指令也可以哦
2799
伤心之泪
文章数:799
年度积分:38
历史总积分:2799
注册时间:2009/12/28
发站内信
发表于:2012/3/2 18:59:29
#7楼
自己去三菱官网多下载一些资料;自己先多多理解一下;消化消化!
互相帮助
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2012/2/29
发站内信
发表于:2012/3/2 19:29:00
#8楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1801
三无
文章数:222
年度积分:50
历史总积分:1801
注册时间:2012/2/5
发站内信
发表于:2012/3/14 7:10:46
#9楼
用移位指令方便

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报