大家好!有一个问题向大家请教:我有一台破皮机(将废橡胶破成橡胶颗粒),电机是30kw的,星角启动,启动电流表比较大,超过150A。热保护用的是热继电器,损坏后我用的是人民电器的20-80A电机综合保护器。保护器的电源接在主接触器主触点的出端。将保护器的整定电流和延时都调到最大,启动电机,断相和运行指示灯亮,2-3秒后跳。后将保护器的电源接在三角接触器主端点的出端,故障依旧。是何原因,请大家指教!
1057
xyxmm
文章数:36
年度积分:50
历史总积分:1057
注册时间:2007/12/17
发站内信
发表于:2012/2/16 15:49:53
#1楼
测量电机的三相电阻,看是否均衡
1130
niningtt
文章数:64
年度积分:50
历史总积分:1130
注册时间:2010/7/23
发站内信
发表于:2012/2/16 16:26:22
#2楼
如果检查电机三相电阻平衡。那就选择好一点的试试。
3979
dwbb
文章数:1531
年度积分:50
历史总积分:3979
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2012/2/16 17:17:25
#3楼
你应该选择50-120A的保护器。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
791
a672398601
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:791
注册时间:2011/8/30
发站内信
发表于:2012/2/16 17:28:16
#4楼
断相保护器坏了
43984
YXBK 版主
文章数:20137
年度积分:1363
历史总积分:43984
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2012/2/16 21:15:55
#5楼
先检查电机
大家一起学习
921
a30788602
文章数:44
年度积分:50
历史总积分:921
注册时间:2011/9/25
发站内信
发表于:2012/2/16 22:03:49
#6楼
检查电源,接触器,电机
6465
dianzima
文章数:1335
年度积分:50
历史总积分:6465
注册时间:2009/10/16
发站内信
秀秀我的办公桌
发表于:2012/2/16 23:12:02
#7楼
首先确定你的综合保护器带延时启动功能吗,就是电机启动的前8秒钟,综合保护器不会检测的,等到大电流过后正常启动完毕才正常工作,时间是1-30s可调的,你的有这个功能吗,有的话把时间调到20s实验看看。我也遇到过。都是时间的问题,刚开始启动电流太大导致的。
959
dicken1517
文章数:132
年度积分:50
历史总积分:959
注册时间:2010/1/17
发站内信
发表于:2012/2/16 23:13:24
#8楼
检查电源,接触器,电机
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2005/5/2
发站内信
发表于:2012/2/17 9:35:06
#9楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!