您现在所在的是:

电工技术

回帖:7个,阅读:282 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

中央空调问题

881
yjitwgi
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:881
注册时间:2011/8/28
发站内信
发表于:2012/2/15 0:23:12
#0楼
过了年回来上班,发现 有台10P的压缩机高低压表都是0,查是不是有泄露,没查出来,然后加雪种,结果只加了3公升就加不进了,本来要15公升,还有就是高低压有保护,开不了机, 请教一下该怎么做,经查,没有发现泄露,是哪出的问题呢,过年放假前都好好的。就用药水洗了一下水塔的污垢
27588
yanwen0227
文章数:15494
年度积分:72
历史总积分:27588
注册时间:2010/4/22
发站内信
2017国庆活动(三)
晒晒工控小礼品
发表于:2012/2/15 3:06:16
#1楼
首先判断是否有泄漏,再检查是否冻堵?
27588
yanwen0227
文章数:15494
年度积分:72
历史总积分:27588
注册时间:2010/4/22
发站内信
2017国庆活动(三)
晒晒工控小礼品
发表于:2012/2/15 3:08:56
#2楼
开机看是否压缩机在运行,冷凝器(散热片)是否发热,可以大致判断压缩机及内部冷媒的多少!
1851
三无
文章数:222
年度积分:50
历史总积分:1851
注册时间:2012/2/5
发站内信
发表于:2012/2/15 8:39:34
#3楼



[此贴子已经被作者于2012/2/15 8:47:21编辑过]
1373
gaojiangning
文章数:110
年度积分:50
历史总积分:1373
注册时间:2011/4/15
发站内信
发表于:2012/2/15 19:15:46
#4楼
先用导线短接低压开关,因为低压为0,保护了,先开机然后加雪种,还有就是加氟时看住压力和电流来加
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2012/2/15 19:46:10
#5楼
这种情况缺冷媒的可能性很小

关键是低温造成的!

不同机器解决办法不一样
1389
songfaming228
文章数:51
年度积分:50
历史总积分:1389
注册时间:2011/10/12
发站内信
发表于:2012/2/15 20:34:36
#6楼
高低压都没有应该是漏了先查漏然后在打压式,保住压后再抽空最后加氟,冬天加氟将电磁阀断开,在开机就能加进去了。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2012/2/11
发站内信
发表于:2012/2/15 20:47:00
#7楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005