GE-FANUC 18TM主轴位置编码器使用外置磁环式,共两个测头,故障维修时当拔掉其中一只磁尺探测头时故障排除,为什么?
2247
hksirboy
文章数:446
年度积分:50
历史总积分:2247
注册时间:2003/11/26
发站内信
发表于:2005/5/12 13:39:00
#1楼
一个是零脉冲输出,令一个是脉冲输出。少一个都不行。