2012年2月7日,我们网站进行了第一期在线访谈,本期主题是:玩转工控产品体验中心http://bbs.gkong.com/talk/detail.aspx?id=311794
本期在线访谈网友提问踊跃,提了大量的问题,现将关于“大工计控网络化可编程控制器PEC系列”的问题整理如下,以便各位查看。
另外,在此再次感谢网友对在线访谈的大力支持!谢谢了!
----------------------------------------------------------------------------------------------
1.大工计控网络化可编程控制器PEC系列主要针对的是大型中型还是小型系统呢?
适用于中小型系统,通过高速MB+总线扩展从设备,可管理上千个I/O点,而且还可以通过二级从设备配置,可扩展更多的控制点

2.大工的PLC最多支持多少个点?
大工计控的产品比较灵活,每个模块都有自己的CPU,不同模块可以针对不同场合解决实际需求. pec3000:24路数字量输出,16路数字量输入 pec5000:8路模拟量输入,8路数字量输出 pec6000:18路数字量输入,6路高速数字量输入,4路高速数字量输出 pec8000:8路数字量输入,8路数字量输出,6路模拟量输入,两路高速模拟量输出

3.大工的PLC编程软件是自己的吗?
大工计控的PLC编程软件叫PLC_config 以及上位机组态软件Dview 都是自主研发的产品

4.大工计控网络化可编程控制器PEC系列主要针对的是大型中型还是小型系统呢?
适用于中小型系统,通过高速MB+总线扩展从设备,可管理上千个I/O点,而且还可以通过二级从设备配置,可扩展更多的控制点

5.问一下,大工的跟我们平时用的PLC的应用场合是一样的吧?梯形图编程可以啊?
基本上是一样。
温馨提示:
电话:0755-26546361
邮箱:blog@gkong.com
微信公众号:工控论坛;微信号gkongbbs;
不定期修改账号密码;不要在多个网站用同一账号密码
可随时站内信联系,工作日可拨打电话或发邮件咨询相关问题
20507
qlin 版主
文章数:6709
年度积分:50
历史总积分:20507
注册时间:2006/2/20
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2012/2/11 9:30:47
#1楼
该次“在线访谈”,之所以会关注“大工计控网络化可编程控制器”,也是因为它是正在进行的“体验活动”的体验产品。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
————
本人技术久已荒置,不便参与技术讨论、更无法答疑,只能一旁看看,偶尔可能提示一下队形、以示存在感……
各位见谅,谢了!   20170501启
1289
xuyaowuxyw
文章数:74
年度积分:50
历史总积分:1289
注册时间:2006/4/15
发站内信
发表于:2012/5/8 11:29:39
#2楼
1)大功计控的编程中的上升(P)或下降(N)触发还要写地址,为什么啊?
2)编程中明明选中了"显示符号"有时不显示是什么原因?
3)在线监视中的那些得电显示不如其他品牌PLC那么直观,如常闭点明明是不得电时应亮显示还是黑色,不知是通还是不通。
呵呵,提的都是希望改进的东东,没有恶意。
39261
jint 管理员
文章数:20718
年度积分:771
历史总积分:39261
注册时间:2007/8/30
发站内信
发表于:2012/5/8 11:38:54
#3楼
以下是引用xuyaowuxyw在2012/5/8 11:29:39的发言:
1)大功计控的编程中的上升(P)或下降(N)触发还要写地址,为什么啊?
2)编程中明明选中了"显示符号"有时不显示是什么原因?
3)在线监视中的那些得电显示不如其他品牌PLC那么直观,如常闭点明明是不得电时应亮显示还是黑色,不知是通还是不通。
呵呵,提的都是希望改进的东东,没有恶意。

您可以到此http://bbs.gkong.com/talk/detail.aspx?id=321859提问,今天下午会有大工的技术人员为您解答。
温馨提示:
电话:0755-26546361
邮箱:blog@gkong.com
微信公众号:工控论坛;微信号gkongbbs;
不定期修改账号密码;不要在多个网站用同一账号密码
可随时站内信联系,工作日可拨打电话或发邮件咨询相关问题
637
hzjrcairong
文章数:29
年度积分:50
历史总积分:637
注册时间:2013/2/26
发站内信
发表于:2013/2/26 23:13:50
#4楼
好像编程软件还是很受关注的,我认识在台州机电市场做控制柜和自动化改造项目的小老板,自己兼做技术,老婆管内勤,他说大工计控的软件不错,有些功能块不错,别的软件做不到,或编程很麻烦,搞不定,比如可视化控制界面,我当时听不懂,不妨讲讲大工产品的特点。
722
南越孤星
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:722
注册时间:2013/7/30
发站内信
发表于:2013/8/2 16:03:57
#5楼
我想问一下PEC8000工作半小时后,喷雾距离由设定的200变短,最后停止摇摆工作,但是暂停半小时后又是重复上述毛病,请问是那部分的原因?(用在日东波峰焊上的)。
618
373578525
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:618
注册时间:2013/10/29
发站内信
发表于:2013/11/6 13:36:41
#6楼
我十分之想问,PEC6000所说的4路PWM 1M的怎么使用,都不支持PLS指令
722
南越孤星
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:722
注册时间:2013/7/30
发站内信
发表于:2014/5/16 14:58:11
#7楼
我们都来错地方,这里人气不多,管理员没时间回答问题,还是靠努力加强自学自解决吧!